In der ViCare App und an der Heizzentrale selbst ist die Temperaturabsenkung von „Normal“ auf „Reduziert“ korrekt und gleichlautend eingestellt.
Dennoch erfolgt die Temperaturabsenkung nicht.
Wird während der „Reduziert“-Phase die Temperatur am Display verändert, ändert sich die eingestellte Temperatur der „Normal“-Phase
Eine Änderung der „Reduziert“-Temperatur während einer „Reduziert“-Phase führt zu keiner Änderung der (am Display der Zentrale) angezeigten Temperatur
Das bedeutet: keine Nachtabsenkung, Dauerbetrieb auf Zustand "Normal" trotz anderer Programmierung. Hat jemand eine Idee?
Grundgerät Vitocaldens 222-F
Herstellernummer 7637817101400120
System-ID 8901916256
Anbindung VitoConnect OPTO2