Unsere Heizung (Vitodens 300-WB3B, 7194466) geht in unregelmäßigen Abständen auf Störung F1 (Fehlercode 38:135). Heizungsstatus (Wasser, Reinigung, Luft, etc.) ist ok, wird regelmäßig gewartet. Da die Wärme nicht abführt wird und zum Auslösen des Sensors führt, fiel der Verdacht auf die Heizungspumpe. Eine Kontrolle hat ergeben, dass die Pumpe nicht festsitzt (lässt sich mit Schraubendreher leicht drehen), aber beim Anspringen des Brenners z.T. nicht bzw. nur sehr schwer anläuft. Wenn die Pumpe erst einmal angelaufen ist (z.B. durch einen kleinen Impuls mit dem Schraubendreher), läuft der Heizbetrieb störungsfrei. Beim Auslösen der Störung ist die Pumpe extrem heiß.
Gibt es außer der Pumpe noch eine andere Ursachen/Möglichkeiten, die für die geschilderten Erfahrungen ursächlich sein können ?
Sofern ein Austausch der Pumpe erforderlich sein sollte, gehe ich davon aus, dass die derzeitige Pumpe (VI RLE-50KM, P/N: 59815501) aufgrund des Alters (ca. 20 Jahre) nicht mehr verfügbar ist. Welches Nachfolgemodell wäre passend ? (HE ist nicht erforderlich)
Vielen Dank
Wenn die Pumpe verzögert oder hat nicht anläuft,hat es der Anlaufkondensator geschafft.
Der befindet sich in dem schwarzen Kasten,der an der Pumpe montiert ist.
Das Teil zu wechseln ist nicht unmöglich,aber meist fummelig. Die Anschlussdrähtchen sind mitunter stark angegriffen.
Man macht nix verkehrt,die ganze Pumpe zu wechseln.
Und wenn es noch keine HE- Pumpe ist,lohnt es sich erst Recht.
Besten Dank für die schnelle Antwort und Bestätigung. Dann ist wohl eine neue Pumpe fällig.
Wenn ich richtig recherchiert habe, müsste das passende Nachfolgemodell eine G-HE KM-Bus (Art. 7876412) sein. Gibt es beim Austausch etwas zu beachten oder einfach 1zu1 ersetzen ?
Danke
Ja, die Pumpe bzw. der Motor sollte passen. Nach dem Einbau und Füllen kannst das Entlüftungsprogramm starten.