Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe o.g. Vissmann Heizung mit 2 heizkreisen. Wir kriegen die Fußbodenheizung einfach nicht zum laufen. Heizkörper funktionieren. Haben den Schalter für den Heizkreis Fußboden natürlich eingeschaltet. Sind total überfordert mit der Einstellung der Neigung und des Niveaus. Ich geb euch jetzt einfach mal die aktuellen Werte bzw. Einstellungen durch: Die vorlauftemperatur 18 grad, Außentemperatur 2 grad, kesseltemperatur 44 grad.
schalter auf Heizkreise und warmwasser gestellt
Sonne auf N,
Mond auf +4
Neigung auf - 0,7
Niveau auf - 11
wasser auf 48
wir sind echt ratlos und hoffen auf eure Hilfe.
lieben Gruß und vielen Dank im Voraus
Eva ❄️
Hallo Eva72,
hast du schon mal per Teststellung die Aktoren, also Pumpen und Mischer anzusteuern und somit geprüft, ob alles richtig angesteckt ist und der Mischer richtig fährt?
Die FBH muss auf B stecken. Der Heizkörper Kreis ist Kreis A.
Hallo André 66,
Fbh und Heizkörper sind richtig angesteckt. Daran kann es leider nicht liegen. Trotzdem vielen Dank
Warum ein Niveau von Minus 11 ? Das Niveau am Anfang immer auf Null. Die Neigung erscheint mir bei einer FBH etwas hoch. Fang mal mit 0.5 an.
Ist das ein minus? -0,7 Kennlinie gibt es ja nicht.
Mit den Einstellungen sollte es eigentlich ausreichend warm werden.
Läuft die Heizungspumpe von der FBH? Nicht dass der Begrenzer die Pumpe abschaltet.
Die Stellantriebe sind offen?
@Andre66 schrieb:Ist das ein minus? -0,7 Kennlinie gibt es ja nicht.
Ich bin nur irritiert, weil beim Mond extra das + gesetzt wurde. Und da das Niveau auch ins Minus verändert werden kann,...
Und wenn die tatsächlich auf -11 stünde, läge die Vorlauftemperatur irgendwo bei 18-20°C.