Wie kann es sein, daß ich, obwohl ich am Heizkreis B mit Mischer für die Fußbodenheizung (Eurola mit Eurolamatic OC), eine Temperatur von 35 Grad eigestellt habe eine Rücklauftemperatur von 42 Grad habe? Kann das mit der Einstellung der Heizkennlinien zusammen hängen? Gibt es sowas wie eine "Vorranschaltung"?

 

Danke für die Unterstützung

4 ANTWORTEN 4

Hallo Kier, 

sind die 35 Grad die Raum-Solltemperatur oder die Vorlauftemperatur? 
Welche Kesseltemperatur wird denn gefahren? 

Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Maximaltemperatur am Heizkreis A (ohne Mischer) ist auf 75 Grad, die Maximaltemperatur am Heizkreis B (mit Mischer) für die Fußbodenheizung ist auf 35 Grad eingestellt. Die Kesseltempetatur liegt bei 63 Grad.

Prüfe bitte mal die Widerstandswerte vom Kessel und vom Vorlaufsensor. Es kann auch sein, dass der Mischer nicht mehr richtig ausregelt. 

Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

O.k. Danke für die schnelle Antwort