Guten Tag,
Wie kann ich Kesselwassertemperatur nach oben begrenzen? Der fährt beim Trinkwasserpuffern bis 80 Grad hoch. Wenn er fertig damit ist, geht aus. Ich hätte gern 65-68 Grad, um unnötige Starts und Stopps zu vermeiden.
Vitocrossal 300 cu3a
Drei Heitzkreise(Fußbodenheizung) mit Trinkwasserversorgung.
Bedanke mich im voraus.
Axel
Hallo @Axel135
Setzen Sie in der Kesselgruppe auf Codierungsebene 2 den Grenzwert an Codierungsadresse 06. Achten Sie jedoch darauf, ihn nicht zu niedrig anzusetzen, da sonst die Zieltemperatur für das Warmwasser im Speicher nicht erreicht wird.
Alternativ können Sie die Temperaturdifferenz an der Codierungsadresse 60 in der Warmwassergruppe einstellen.
VG