Hallo,
bei meinem Vitodens 100WB1 Bj 2003 lassen sich über das Fragezeichen mit dem Drehregler keine Sensoren mehr abfragen?
Therme auf Störung,
Wochentag,Uhrzeit lassen sich verstellen und über die Tastenfunktion komme ich nicht auf die Serviceebene trotz ein/Ausbau des Bedienteil .
Auch kein Relaitest möglich!
VR20 ein/ausgebaut die Kontakte gereinigt. Spannung liegt an!
habt ihr vielleicht noch eine Idee ?
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die VR20 wird defekt sein. Hast du eine Tausch- VR20? Falls nicht -> schnell eine besorgen.
Gruß
Fiedel
Dann bitte noch zielführede Antworten als Lösung markieren. Danke!
Gibt's einen Störungscode ?
Danke, aber wie im Vorfeld schon beschrieben keine Möglichkeit auf die Serviceebene zukommen auch keine Fehlercode abzulesen!
Werde heute die Feinsicherungen alle prüfen!
Spannung liegt ja an.
Die VR20 wird defekt sein. Hast du eine Tausch- VR20? Falls nicht -> schnell eine besorgen.
Gruß
Fiedel
Friedel, schönen guten Abend, so wir haben die VR 20 erneuert und es hat geklappt 👍🏻
Gruß Thomasmai 25
Dann bitte noch zielführede Antworten als Lösung markieren. Danke!