Keine Möglichkeit Sensoren abzufragen?

Hallo,

bei meinem Vitodens 100WB1 Bj 2003 lassen sich über das Fragezeichen mit dem Drehregler keine Sensoren mehr abfragen? 
Therme auf Störung, 

Wochentag,Uhrzeit lassen sich verstellen und über die Tastenfunktion komme ich nicht auf die Serviceebene trotz ein/Ausbau des Bedienteil .

Auch kein Relaitest möglich!

VR20 ein/ausgebaut die Kontakte gereinigt. Spannung liegt an!

habt ihr vielleicht noch eine Idee ?

Mit freundlichen Grüßen Thomas 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Die VR20 wird defekt sein. Hast du eine Tausch- VR20? Falls nicht -> schnell eine besorgen.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Dann bitte noch zielführede Antworten als Lösung markieren. Danke!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Gibt's einen Störungscode ? 

Danke, aber wie im Vorfeld schon beschrieben keine Möglichkeit auf die Serviceebene zukommen auch keine Fehlercode abzulesen! 
Werde heute die Feinsicherungen alle prüfen!

Spannung liegt ja an.

 

 

Die VR20 wird defekt sein. Hast du eine Tausch- VR20? Falls nicht -> schnell eine besorgen.

 

Gruß

Fiedel

Friedel, schönen guten Abend, so wir haben die VR 20 erneuert und es hat geklappt 👍🏻

Gruß Thomasmai 25

 