Hallo.., Ich habe einen Vitodens 200 mit WLAN und möchte neue Thermostatköpfe mir hydraulischem Abgleich installieren. Ist es richtig, dass ich dazu nur die notwendige Anzahl der Thermostatköpfe zuzüglich einem Klimasensor benötige. Der hyd. Abgleich erfolgt dann automatisch via App. Die Vi CareApp habe ich bereits mit dem Vitodens in Betrieb.
Der Antwort sehe ich mit Interesse entgegen.
VG A.Wanderer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Was passt daran nicht? Du brauchst keinen Klimasensor.
Die Thermostate machen den hydraulischen Abgleich mit. Damit du aber die Thermostate überhaupt einbinden kannst,brauchst den LowPowerFunk.
Ein Klimasensor wäre nützlich,wenn in einem Raum mehrere Heizkörper hängen. Hier kann er helfen,dass alle HK gleichermaßen heizen. Vielfach ist es ja so,dass nur ein HK volle Pulle läuft,ein zweiter kalt bleibt.
Der Klimasensor erschließt sich mir jetzt nicht unbedingt.
Und es sollte mindestens eine Vitoconnect Opto 2 sein. Die Opto 1 hat keinen LowPowerFunk..
Ist es eine integrierte Kom.ei heit,ist der LowPowerFunk.an Bord. Der muss gegebenenfalls noch aktiviert werden.
Leider geht die Antwort an der Frage vorbei.
Was passt daran nicht? Du brauchst keinen Klimasensor.
Die Thermostate machen den hydraulischen Abgleich mit. Damit du aber die Thermostate überhaupt einbinden kannst,brauchst den LowPowerFunk.
Ein Klimasensor wäre nützlich,wenn in einem Raum mehrere Heizkörper hängen. Hier kann er helfen,dass alle HK gleichermaßen heizen. Vielfach ist es ja so,dass nur ein HK volle Pulle läuft,ein zweiter kalt bleibt.
In der Dokumentation von Vi wird beschrieben, dass ein Klimasensor benötigt wird.
Wie beschrieben funktioniert mein Vitodens bereits mit der App, somit entfällt jegliches Gateway. Somit würde ich nur die Thermostatköpfe benötigen. Wobei mir nicht klar ist, wie das funktionieren soll.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 19 | |
| 8 | |