Hallo Community,

ich beschäftige mich gerade mit dem Aufbau meiner Heizungsanlage (wie so viele gerade) und versuche von Grund auf richtig zu verstehen was da wie zusammenhängt. Im Zuge diverser Reparaturarbeiten im letzten halben Jahr habe ich so manches in Frage gestellt (was Parameter und den ein od. anderen Fachhandwerker angeht)

Ziel der ganzen Geschichte ist es natürlich Gasverbrauch so weit wie möglich zu senken und die Heizung, sowie Warmwasser möglichst viel mit Holz und Solarthermie abzudecken. 

Ich bin gespannt was da rauskommt und wie ihr mir weiterhelfen könnt? Ein paar Bilder zur Anlage werde ich auch gleich hochladen.

Zu meiner Anlage

1. Pufferspeicher Vitocell 340-M 950 Liter

2. Gastherme Vitodens 200-W aus dem Jahr 2014 + Vitoladens Typ HO1B

3. Solarkollektoren 3X Vitosol 200F (Ursprünglich 4, einer ist defekt und wurde deinstalliert)

+ Solar Divicon PS10

4. Heizkamin mit Wassertasche (Spartherm H2O Mini 10KW (7 KW Wasserseitig)

Fußbodenheizung mit 10cm Verlegeabstand

Unser Haus hat ca. 150m2 Wohnfläche und einen Primärenergiebedarf von 51,5 kWh(m2a)

 

Auf der Codierebene 1 ist folgendes eingestellt

00:04

51:0

7F:1

8F:0

 

21:0

23:0

24:0

2F:0

 

67:40

73:0

 

02:2

08:85

0A:5

0F:255

20:0

 

A5:5

A6:36

A7:0

A9:7

C5:20

C6:74

E6:55

E7:20

F1:0

F2:8

F8:-5

F9:-14

FA:20

FB:60

 

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

nach welchem Hydraulikschema ist das gebaut??

Der Puffer ist als Hydraulische Weiche eingebunden? Kodierung 52:1?

 

00:04 bei Schemen mit Mischer würde ich dir immer empfehlen Kodierung 9F auf 0 zustellen. Das verbessert die Brennwert und Solar Nutzung, da der Vitodens und der Puffer mit 8 Grad weniger angefordert werden.--> Parameterebene 2

 

>>51:0 wenn das Schema mit Hydraulische Weiche ist, muss 51:1 eingestellt werden, sonst wird ständig der Puffer umgerührt, auch wenn der Brenner nicht läuft.

 

>>73:0 ist eine Trinkwasserzirkulationspumpe eingebaut??

 

>>0F:255  --> die Solarkreispumpe ist leider  nicht kalibriert worden.

 

>>A6:36 hier sollte man die Heizgrenze des Hauses korrekt einstellen. ab wann die Heizung im Herbst starten soll z.B. 16 Grad.

 

 

VG 

 