abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fühler Ww

Ich habe eine vitodens 300 

habe eine Speicher wo soll es Ww Fühler anschließen 

lg

 

13 ANTWORTEN 13

Kommt drauf an,welche Therme genau. Schreib mal die Seriennummer.

IMG_2334.jpeg

 

Mmh,die Ersatzteil App erkennt die Therme nicht. War die vielleicht fûrs Ausland bestimmt ?

 

AIm Normalfall gehört der Fühler an die interne Regelung. Stecker X7.

image.jpg

 

image.jpg

 

Ich sehe da gar keinen Speicheranschluss. Erfolgt die Speichererwärmung extern ?

Hallo @Kamali 

 

der Warmwasserspeicherfühler ist an die beiden roten Stecker (gekennzeichnet mit 5) angeschlossen, die sich im Kabelbaum im Inneren des Kessels unten links befinden.

 

VG

image (8).jpg
2026-10-10 16_25_48-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png
2026-10-10 16_31_29-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

image.jpg

Wasserhahn Symbol ist, ist am Display nicht zu erkennen. Ist es wegen Fühler das es nicht anschlossen ist 

Hallo @Kamali 

 

Ja, wenn Sie den Sensor für den Warmwasserspeicher anschließen, ändert sich das Anlagenschema.

 

VG

2026-10-10 19_37_31-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png
2026-10-10 19_38_05-5800098VSA00004_1.pdf – Google Chrome.png

Soll ich einfach diese Werte einstellen ?

Hallo @Kamali 

 

Schließen Sie den NTC-10-kOhm-Sensor für den Warmwasserspeicher an, und der Parameter ändert sich automatisch.

 

VG

IMG_2336.jpeg

 wo ist beim diesem püffer warmwasserspeicher Anschluss 

Hallo @Kamali 

 

wenn Sie ein Foto des Typenschilds am Kombispeicher machen, können wir Ihnen sagen, wo der Hersteller die Tauchhülse für den Trinkwarmwasser-Temperaturfühler vorgesehen hat.

Das Problem ist jedoch, dass die Anschlüsse für die Trinkwassererwärmung am Kessel überhaupt nicht angeschlossen sind. Ist eine hydraulische Weiche installiert, gefolgt von einer Speicherladepumpe? Ein Hydraulikschema der Anlage wäre hilfreich.

 

VG