Hallo Profis, ich betreibe seit 2010 zufrieden eine Vitodens 300-W WB3D mit einer Vitotronic 200 HO1B.
Dieses Jahr möchte ich die Anlage um einen Heizkreis ohne Mischer und einen Heizkreis mit Mischer
erweitern. Welche externen bzw. internen Erweiterungen benötige ich dazu? Kann ich in dieser Konstellation noch ein Solarmodul einbinden? Es wird weiterhin keine Zirkupumpe benötigt werden.
Vielen Dank!
Hallo lutzi291,
du kannst an deiner Vitodens bzw. an deiner Regelung 3 separate Heizkreise betreiben.
* 1 Heizkreis ohne Mischer A1
* 1 Heizkreis mit Mischer M2
* 1 Heizkreis mit Mischer M3
* mit / ohne Trinkwassererwärmung
* mit / ohne Solar.
Auf der Seite 31 deiner Serviceanleitung ist dieses Anlagenschema unter "Anlagenausführung 5" beschrieben. Dort ist auch beschrieben welche zusätzlichen Komponenten du ggf. benötigst.
Falls du keine Serviceanleitung hast, kannst du sie dir in der Viessmann Ersatzteil App herunterladen.
Viele Grüße, Thomas