meine Vitopend 200, BJ 2000, geht dauernd auf Störung.
Fehlercode : ein Blitz und 08 ( oder es soll ein S 08 sein).
Unabhängig von den Störungen sind immer für einige Sekunden laute Brummgeräusche zu hören, wenn
sich die Heizung abschaltet.
Auch mehrere Wartungen brachten keine Besserung.
Im Sommer bei Warmwasserbereitung keine Probleme.
Viele Grüße
Thomas
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Thomas,
die Meldung "Blitz (S): 08" lässt auf eine fehlerhafte Gebläsedrehzahl schließen.
Ursachen dafür können ein undichtes Abgassystem, eine defekte Gebläseelektronik, ein defektes Gebläse, oder aber auch die LGM sein.
Ein undichtes Abgassystem würde zumindest zu den von dir angesprochenen Geräuschen passen.
In jedem Fall sollten diese Punkte durch einen Heizungsfachbetrieb mal überprüft werden.
Beste Grüße °be
Hallo Thomas,
die Meldung "Blitz (S): 08" lässt auf eine fehlerhafte Gebläsedrehzahl schließen.
Ursachen dafür können ein undichtes Abgassystem, eine defekte Gebläseelektronik, ein defektes Gebläse, oder aber auch die LGM sein.
Ein undichtes Abgassystem würde zumindest zu den von dir angesprochenen Geräuschen passen.
In jedem Fall sollten diese Punkte durch einen Heizungsfachbetrieb mal überprüft werden.
Beste Grüße °be