störung fehler Code 18 gibt sich als Außenfühler an. Der neue Außenfühler wurde montiert und die Anlage ist immernoch auf dem Fehler obwohl die Wiederstand und alles stimmt kann man dies irgendwie rauscodieren oder weiteres?
Und der Aussenfühler ist auch der Passende ?
Auscodieren müsste insofern funktionieren,indem man die Therme nicht mehr witterungsgeführt laufen lässt.
Hallo @RR01
Fehlercode 18 bedeutet Unterbrechung des Außentemperatursensors. Ich würde den Fehler im Kabel zwischen Regelung und AT-Sensor suchen.
VG
Wie soll ich das verstehen wird der nicht auf Störrung gehen wenn ich den Außenfühler abklemme?
Nicht abklemmen.Die Therme auf angehobenen Betrieb setzen. Der Nachteil: die Therme kann so die Vorlauftemperatur nicht mehr selber anpassen.
Hallo @RR01
Versuchen Sie, den Außentemperaturfühler mit einem kürzeren Kabel direkt an den Stecker X3.1, X3.2 im Inneren anzuschließen.
Um den Kessel auf angehobenen Betrieb umzustellen, müssten Sie die BE durch die Vitotronic 100 HC1 ersetzen. Es ist nicht möglich, den ATS einfach abzuklemmen.
VG