abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehlender QR Code

Hey,

 in meiner Mietwohnung hängt eine Gastgewerbe mit dem Hinweis „connect me“. Leider ist der QR Code nirgends hinterlegt.

 

Bei anderen Beiträgen habe ich gesehen, dass einem der QR Code zugesendet werden kann. Es wäre toll, wenn mir der Code zugeschickt werden könnte. 

Die Id-Nummer der Therme in meiner Wohnung ist 75707818067116.

 

vielen Dank im Voraus!

2 ANTWORTEN 2

Hallo _svenja_,
 
deine Anlage hat kein internes Kommunikationsmodul, du benötigst einen Vitoconnect (OPTO), um die Anlage mit dem WLAN / Internet zu verbinden.
Von diesem Vitoconnect benötige ich die Herstellnummer, um die Daten aus dem System heraussuchen zu können.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und ist auf der Rückseite des Vitoconnects zu finden.
 
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank, tatsächlich habe ich kein vitoconnect. Meine Anlage wird über ein vitotrol 100, welches im Flur aufgehängt wurde, gesteuert. 
dann muss ich mein Problem umformulieren:

Mir fällt auf, dass über die Steuerung des Vitotrols die Temperatur in den Räumen mehrfach am Tag um 5 Grad schwankt, weil die Gastherme stark hochheizt und sich dann quasi abschaltet (Vorlauftemperatur schwankt von 27 bis 60 Grad). Einige Räume bekomme ich Winter nicht warm. Ich möchte gern eine gleichmäßigere Temperatur in den Räumen erreichen, ohne Gas zu verschwenden. 

vielen Dank im Voraus 🙂