Hallo zusammen,
Wie in meinem vorigen Beitrag geschrieben: Ich habe mir in diesem Jahr eine neue Gasheizung (Vitodens 200-W B2HH-19, SN: 7995305507362124) zugelegt. Da ich eigentlich mit einbem Holzvergaser heize, habe ich zum Umschalten das EM-EA1 dazugefügt.
Wenn ich nun auf Holzheizung umschalte, soll der Viessmann-Brenner aus bleiben und die Wärme aus dem Holzofen holen. Das funktioniert noch nicht so wie es soll. Bei meinem alten Viessmann Vitodens 300 lief es problemlos.
Stelle ich am EM-EA1 "externes Sperren" ein, bleibt der Viessmann-Brenner zwar aus, aber die Heizungspumpen auch, so dass keine Wärme aus dem Holzofen gezogen wird. Stelle ich am EM-EA1 "externe Anforderung" ein, zieht er zwar Wärme aus dem Holzofen, aber viel zu wenig und der Viessmann-Brenner läuft dennoch. Wie kann ich das Problem lösen? Ich habe schon überlegt eine zusätzliche Pumpe zu installieren, die über das EM-EA1 "gesteuert" wird.
Herzlichen Dank!
Guten Morgen, interessant wäre wie die Hydraulik aussieht. Wenn ich Holsvergaser lese kommt für mich immer nur ein Pufferspeicher in Frage, aus diesem holt sich dann eine gemischte Pumpengruppe die erforderliche Wärme für den Heizkreis. Die Therme bekommt einen Weichenfühler und heizt den Pufferspeicher nur nach wenn die Temperatur im Puffer niedriger der gew Vorlauftemperatur ist.
Bei den "alten" Anlagen konnte man festlegen was mit der internen Pumpe passieren soll,diese Funktion gibt es so nicht mehr oder ist mir nicht bekannt.
Hallo,
du hast natürlich Recht, da sind 2 Pufferspeicher a 1.000 l, aus der sich die Anlage die Wärme holen soll. Wenn die Wärme aus den Speichern ausreicht, soll die Therme daraus die Wärme ziehen. Das macht sie aber nicht, sondern heizt per Gas hoch und zieht nur marginal die Wärme aus den Speichern. Die Rohre werden nur lauwarm. Bei der alten Anlage waren sie deutlich wärmer!