habe einen Eurola RC.
Gerät lief bis vor 4 Wochen bei Überprüfung durch den Schornsteinfeger noch einwandfrei.
Seidem war die Anlage abgeschaltet.
Beim gestrigen Neustart sprang der Brenner nicht mehr an.
Keine Fehlermeldung in der Anzeige.
Keine Störmeldung durch rote LED.
Bin selbst Elektromechanikermeister.
Habe festgestellt, das am Stecker 35 zur Gasarmatur die 24 V AC fehlen.
Sind aber an weiteren Punkten vorhanden, als Netzteil ok.
Das die Betreibsanleitung nur einen Stromlaufplan enthält, kann ich nicht erkennen woher die 24 V kommen.
Weiß jemand Rat oder kann mir einen Schaltplan zur Verfügung stellen?

Sonst müssen wir wohl lange im Kalten sitzen, denn eine Neuanlage ist nicht so schnell zu bekommen.

Freundliche Grüße
Karl

 







1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Mal den Druckschalter zur Kontrolle des Anlagendruckes brücken. Setzen sich gern zu und dann geht nichts mehr.

MfG

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Mal den Druckschalter zur Kontrolle des Anlagendruckes brücken. Setzen sich gern zu und dann geht nichts mehr.

MfG

W.F.

Hallo Guru III,
herzlichen Dank für den Tipp.
Habe Stecker 33 gebrückt.
Weiterhin gleiches Ergebnis.
Wie gesagt, es fehlt die Spannung von 24 V AV am Stecker 35.
Freundliche Grüße
Karlheinz

Habe festgestellt, dass der Gasdruckwächter nicht durchschaltet.
Das kein Gasdruck vorhanden ist, ist unwahrscheinlich.
Darf man die Kontakte kurzfristig probeweise brücken?
Viele Grüße
Karlheinz