Meine Eurola Bj 1998 ist am Pumpenflansch undicht. Tropen tritt nur bei Heizbetrieb auf. Nicht bei reiner Warmwasserbereitung. Es ist nur ein Heizkreis mit Mischer für Fußbodenheizung und ein Speicher für Warmwasser angeschlossen. Kein Anschluss am Heizkreis A.

Mein Heizungsbauer hat ohne Inaugenscheinnahme am Telefon mitgeteilt, das Problem sei bekannt und nicht reparabel. Ein Berater meiner Viessmann Verkaufniederlassung hat mir am Telefon die Reparatur mittels Austausch des Pumpenflansches mit neuen Dichtungen empfohlen.

Was ist zu empfehlen.

 

 

1 ANTWORT 1

Hallo eichelgarten,

es kommt darauf an, wie weit fortgeschritten die Korrosion am Kesselflansch ist. Der Pumpenflansch und die drei stärkeren Dichtungen sind der letzte Joker, den Du hast. Ich würde es auf jeden Fall probieren. Bevor der alte Doppelpumpenflansch demontiert wird, sollte der neue Flansch mit der Bestellnummer 7516444 und drei mal die Dichtung 7816227 vor Ort sein.

Beste Grüße °ro