hallo, ich habe heute festgestellt, dass obwohl die heizung auf sommerbetrieb gestellt ist und nur warmwasser liefern soll bei einer kalten nacht die ersten 2 heizkörper im kreislauf über nacht warm werden. ich habe diesteuerung kontrolliert und die anzeigen sind wie sie sein sollten: WW an, heizbetrieb aus, hk-pumpe aus trotzdem war heute die kesseltemperatur auf 42°. ein technisches rätzel für mich. hatte schon jemand das gleiche problem? kann mir jemand weiterhelfen?
danke auch
shakti
Hört sich für mich an wie eine ungewollte Rezirkulation, weil im Heizkreis keine Rückschlagklappe verbaut wurde.
Hier würde faktisch bei Aufheizen des Speichers das Heizwasser über den Rücklauf in den Heizkreis gedrückt.
Hey danke scheint eine eine plausibele möglichkeit. es ist tatsächlich keine rückschlagklappe eingebaut.
danke dir
shakti