abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Codierkarte

Hallo,

so , nachdem der Codiestecker am Montag vom HB ausgetauscht wurde sind die Meldungen ernaut aufgetaucht.
am 1.11 um 23:44 und am 2.11.um 1:14
Es kann doch nicht sein das schon wieder der Stecker defekt ist, die ganze Anlage ist gerade 1-2 Wochen alt.

Desweiteren verstehe ich die folgende Logik nicht.
obwohl die Raumsolltemperatur noch NICHT erreicht wurde schaltet sich der Brenner zwischendurch aus,
Vorgang: Brenner Heizt auf ca. 46 Grad hoch moduliert dann auf ca 33- 36 Grad runter und hält die Kesseltemp., nach ca. 10-15 min heizt er dann auf 46 Grad Kesseltemp. hoch und schaltet sich dann aus.
Erst bei einer Kesseltemperatur von ca. 26 Grad schaltet sich der Brenner wieder ein, und das gleiche geht von vorne los.
Raum Soll 21 Grad , Raum-IST 19,8 , Außentemperatur 11 Grad , Neigung 0,9 , Nivau 0

Ist die Raumsolltemp.erreicht, heizt der Brenner ohne Grund auf 46 Grad Kesseltemperatur hoch und geht dann aus und springt bei einer Kesseltemperatur von 26 Grad wieder an , und das alle 5-10 min.Raum Soll 21 Grad , Raum-IST 20,2 , Außentemperatur 11 Grad

Ich erwarte eigendlich, wenn die Heizung die Sollraumtemp. Erreicht hat, das die Kesseltemperatur konstant in einem niedrigen Bereich fährt statt immer Temp rauf auf über 40 Grad dann Brenner aus und wartet bis Kesseltemp 26 Grad hat dann wieder ein schaltet.
Unnötige Brennerstarts !!!!


Gruß
Michael

3 ANTWORTEN 3

Heizungsanlage 7570782611954110 , Witterungsbedingt geregelt , Fernbedienung im Wohnzimmer

aktuell ist es sogar so das die Raumsolltemperatur 23 eingestellt ist , die Raumtemperatur beträgt aktuell 18,7 Grad , Außentemperatur 9,8 und die Heizung macht das verhalten:

Brenner Heizt auf ca. 46 Grad hoch moduliert dann auf ca 33- 36 Grad runter und hält die Kesseltemp., nach ca. 10-15 min heizt er dann auf 46 Grad Kesseltemp. hoch und schaltet sich dann aus, und dies im 15 min Rückmuss.

Hallo Mic50,

um was für eine Heizungsanlage handelt es sich denn? Poste doch bitte zunächst noch die Herstellnummer.

Ist für die Fernbedienung ein Raumeinfluss programmiert?

Ist eine Fußbodenheizung angeschlossen? Wie viele Heizkreise sind vorhanden und ist ein Mischer installiert?

Deine Erwartung an die Heizung ist soweit korrekt, wenn die Minimalleistung der Anlage dem aktuellen Wärmebedarf entspricht. Da wir uns aber immer noch in der Übergangszeit befinden, kann es durchaus dazu kommen, dass die Anlage etwas öfter startet. Das ist abhänig von den gewählten Einstellungen und dem Wärmebedarf.

Ggf. solltest du deine Heizkennlinie noch etwas anpassen, um das Start- bzw. Betriebsverhalten noch etwas zu optimieren.

Wie du deine Heizkennlinie optimal an die Bedingungen vor Ort anpassen kannst, erfährst du unter folgendem Link:

http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Beste Grüße °be

Die Antwort zum Codierstecker findest du unter deinem anderen Beitrag:

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Kesselcodierkarte/qaq-p/42277

Hallo Benjamin,
Heizungsanlage ist eine Vitodens 200w 7570782611954110 , Witterungsbedingt geregelt , Fernbedienung 300A im Wohnzimmer,
1 Heizkreis ohne Mischer, Viessmann Heizkörper , kein Raumeinfluss programmiert.

Top-Lösungsautoren