Hallo zusammen,

 

meine Gastherme verliert seit 1 Woche im Durchschnitt 0,8 bar. Im Normalfall steht die Anlage auf 1,5 bar.

 

Ich suche dringend die Bedienungsanleitung zur Entlüftung meiner Anlage. Vielleicht ist ja viel Luft in der Anlage.

 

Nr.: CE-0085 BR 0433

 

Könntet ihr mir bitte die Anleitung zur Entlüftung meiner Anlage zuschicken?

 

Grüße, Margarete

1 ANTWORT 1

Schreib mal die Seriennummer. Steht oben neben dem Abgasanschluss.

 Bei solch grossen Druckverlusten gibts entweder eine Leckage oder ein defektes Ausdehnungsgefäss. Ich tippe mal aufs MAG. Das füllt sich vermutlich langsam. Merkt man daran, dass man nur sehr wenig nachfüllen muss, um den Solldruck zu erreichen.