Hallo,

ich besitze nun seit fast einem Monat eine Vitovalor PT2 Anlage.

In der ersten Woche hat sie täglich ihre 15-17kwh Strom erzeugt. Seit der 

letzten Woche macht sie 2 Tage Strom und dann setzt sie wieder einen Tag aus.

Warum das ich habe zwar gelesen das sie nach 45h eine Pause von 2,5h macht aber sie macht einen 

ganzen Tag Pause. An der Einstellung verändere ich nichts. Was kann ich da machen??

MfG

Frank

1 ANTWORT 1

Hallo FrankF79,

jetzt wo es wieder kälter ist, erreicht die Rücklauftemperatur der Weiche mit >80°C und dadurch auch parallel die Rücklauftemperatur der Brennstoffzelle öfter die Grenzwerte. Das kann an der heizkreisseitigen Wärmeabnahme bzw. an den Volumenströmen primär und sekundär liegen. Parallel wird zu wenig Warmwasser verbraucht, was die relativ dichte Speicherschichtung widerspiegelt. Die ungünstige Speicherschichtung lässt des öfteren keine Freigabe der Brennstoffzelle zu. Kurzum, reduziere den Warmwassersollwert auf 50°C und verbrauche regelmäßiger Warmwasser. Am 27.03. wurde beispielsweise gegen 21 Uhr eine größere Menge Warmwasser verbraucht, dann aber erst wieder das nächste mal am 29.04. gegen 16 Uhr. Der nachfolgende Link zeigt ein paar Basics auf, die für dich interessant sein könnten. 😉

Beste Grüße Robin

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Update-Vitovalor-PT2/qaq-p/124513