Hallo DerDrucker,
bezüglich der PT2 Ausführung wird das geringfügig anfallende Kondensat der Brennstoffzelle mit dem Kondensat des Spitzenlastkessels zusammengeführt. Die Ablaufschläuche sollten anschließend gemäß der Service- und Montageanleitung in einem offenen Trichtersiphon münden.
Im Brennstoffzellenmodul ist ein kleiner Brenner integriert. Die anfallenden Abgase werden mit den Abgasen des Spitzenlastkessels zusammen über das Abgassystem weggeführt.
Bezüglich des Schornsteinfegers wird die Prüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) ab Inbetriebnahme alle 2 Jahre ausgeführt. Diese beinhaltet die Abgaswegeprüfung sowie die Emissionsmessung. Zu berücksichtigen ist, dass bei der Brennstoffzelle (<4 kW) nur der CO-Wert überprüft werden muss. Die einzuhaltenden Abgaswerte sind der beiliegenden Service- und Montageanleitung zu entnehmen.
Beste Grüße °ro