Speichertemperatur und Wärmeabnahme

Hallo zusammen,

 

folgende Verständnisfrage:

Aktuell schaltet Tagsüber die Heizkreispumpe ab (Außentemperatur zu Hoch -> Richtiges Verhalten)

Dadurch das die BSZ läuft, wird logischerweise der Wasserspeicher aufgeheizt -> soweit so richtig.

Nun zu meinem eigentlichen Problem:

Warum wird Abends, wenn die Außentemperatur wieder niedrig ist, nicht die Energie aus dem Speicher gezogen (Warmwasserbereitung ist aus) sondern der Spitzenlastkessel versorgt den Heizkreis mit Energie?

 

Das Verhalten kann ich nicht Nachvollziehen, zumal die Sensoren von Oben & Unten bereits über 55°C zeigen (Speicher wurde der ganze Tag von der BSZ "gefüllt")

Ich hoffe auf eine technische Erklärung,

 

herzlichen Dank,

 

Dominik

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo doSto_derda, 

weil es ein Trinkwasserspeicher und kein Heizwasser Pufferspeicher ist. Der Speicher dient nur der Trinkwassererwärmung. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo doSto_derda, 

weil es ein Trinkwasserspeicher und kein Heizwasser Pufferspeicher ist. Der Speicher dient nur der Trinkwassererwärmung. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

herzlichen Dank für die Info & das Flowchart, damit ist das "klar",

 

viele Grüße,


Dominik