Raumthermostat für PT-2

Wir haben eine PT-2 und über die ViCare App lässt sich die Raumtemperatur eingeben. Dies ist allerdings sehr ungenau. Wenn keiner im Haus ist, die Temperatur auf 3°C eingestellt ist, heizt das System trotzdem auf Raumtemperatur 10°C und verbraucht unnötig Energie. Kann ich mit einem Viessmann ViCare Klimasensor die Raumtemperatur besser einstellen, und zwar über die ViCare App? 

Danke, Hans

3 ANTWORTEN 3

Hallo Hans, 

 

in deiner jetzigen Anlagenkonstellation ohne Sensoren dient die Raumsolltemperatur als Richtwert für die Steuerung der Vorlauftemperatur. Du kannst nicht davon ausgehen, dass diese Temperatur exakt in jedem Raum gefahren wird. Entscheidend ist auch wie hoch die Heizkennlinie eingestellt ist. Denn hieraus resultiert die Vorlauftemperatur. 

 

Hinzu kommt, dass die Brennstoffzelle trotzdem in Betrieb sein kann, denn die Raumsolltemperatur hat auf die Brennstoffzelle keinen Einfluss. Je nach Aufbau der Hydraulik in deinem Gebäude kann es also sein, dass weiterhin eine Wärmeabgabe, bedingt durch den Betrieb der BSZ, über die Heizkreise vorhanden ist.

 

Mit einem ViCare Thermostat und einem Raumsensor kannst du eine Einzelraumregelung aktivieren, um die Temperaturen im jeweiligen Raum individuell einzustellen. 

 

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank! Weitere Frage, wenn man mit Sensor und Thermostat eine bestimmte Temperatur einstellt, die mit der Vorlauftemperatur (gegeben durch die Heizkurve) nicht eingestellt wird, greift dann das System in die Heizkurve ein und erhöht die Vorlauftemperatur? In der ViCare App wird nämlich bei Einzelraumkontrolle die Heizkurve ausgeblendet.

Danke, Hans

 

Hallo Hans, 

 

ja das hast du richtig erkannt. Die Vorlauftemperatur wird dann nach dem Raum mit der höchsten Anforderungstemperatur geregelt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team