Jetzt habe ich den Sommer über die Heizung komplett ausgeschaltet. Seit 2 Wochen ist sie wieder in Betrieb und schon wieder kommt der Fehler C2F0, obwohl der neue Filter eingebaut wurde.
Habe es meinem Heizungsbauer schriftlich mitgeteilt da er tel. nicht erreichbar ist, bis jetzt keine Antwort
Was für ein Armutszeugnis von Vissmann
Einfach nur traurig
Hallo HubertH,
ich bin auf der Suche nach Ursachen bzw. Beseitigungsmethoden bei der Brennstoffzelle als selbst Betroffener.
Was für ein Filter bzw. mehrere Filter wurden neu eingebaut?
@HubertH schrieb:und schon wieder kommt der Fehler C2F0, obwohl der neue Filter eingebaut wurde.
Wurde die schwarze DI-Wasserpatrone, der Luftfilter gewechselt oder wurden Zusatzfilter eingebaut?
Was ist mit dem Wasserstoffrohr. Wurde es auch erneuert?
Das wurde mir nicht gesagt vom Techniker habe ich nur die Info das er jetzt den Filter einbaut der lange Zeit nicht lieferbar war und das jetzt das System fehlerfrei arbeiten muß
Mein Heizungsbauer meldet sich nicht mehr trotz WhatsApp Nachricht und Anrufbeantworter.
An wen wende ich mich jetzt damit ein Techniker von Vissmann kommt ??