Hallo,
heute war erneut der Schornsteinfeger da. Mit Anmeldung um die Brennstoffzelle rechtzeitig auszuschalten, die Warmwasserfunktion auszuschalten und den Speicher abkühlen zu lassen.
Als der Schornsteinfeger da war, war die Wassertemperatur bei ca. 35°C aber die Prüfung konnte nicht gestartet werden. Auch ein Anheben der Brauchwasser Temperatur brachte keinen Nutzen.
Wie im Handbuch Beschrieben wurde die Anlage "kalt" werden lassen. Was hat nicht funktioniert?
Grüße
Rüdiger
Hallo
Seite 40 bedienungsanleitung:
Schornsteinfeger-Prüfbetrieb aktivieren
Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:
1.
2. „Prüfbetrieb“
3.
Die Brennstoffzelle wird für den Schornsteinfeger-
Prüfbetrieb vorbereitet, dies kann einige Zeit dauern.
■ Falls die Brennstoffzelle in Betrieb ist, kann die
Abgasmessung durchgeführt werden.
■ Falls die Brennstoffzelle nicht in Betrieb ist,
erscheint im Display:
„Prüfbetrieb zur Zeit nicht möglich, siehe
Bedienungsanleitung“
■ Betriebsstatus der Brennstoffzelle abfragen
(siehe Seite 38).
Weitere Maßnahmen siehe unten.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Display.
Wenn der Prüfbetrieb möglich ist, werden Brennstoffzelle
und Brenner eingeschaltet. Im Display
wird die Vorlauftemperatur des Wärmeerzeugers
angezeigt. Das Symbol erscheint.
Hinweis
Während die Funktion aktiv ist für ausreichend Wärmeabnahme
sorgen.
Maßnahmen, falls der Prüfbetrieb nicht möglich ist
■ Abgasmessung möglichst während der Heizperiode
durchführen.
■ Am Tag vor der Abgasmessung den Betriebsmodus
vorübergehend auf „Stromproduktion Aus“ stellen
(siehe Seite 25).
■ Mindestens eine Stunde vor der Abgasmessung den
Betriebsmodus auf „Ökologisch“ oder „Ökonomisch“
stellen (siehe Seite 25).
■ Nach der Abgasmessung den Betriebsmodus wieder
auf „Ökologisch“, „Ökonomisch“ oder „Energiemanager
Aus“ stellen, je nach dem welcher Modus
zuvor ausgewählt war.
Hinweis
Es ist nicht sinnvoll, die Brennstoffzelle unmittelbar vor
der Abgasmessung manuell zu starten. Je nach Ladezustand
des Warmwasser-Speichers und Wärmeabnahme
durch die Heizkreise ist nicht sichergestellt,
dass die Brennstoffzelle ausreichend lange in Betrieb
ist, um die Abgasmessung durchzuführen. Die Startphase
kann bis zu 2,5 Stunden dauern.
Schornsteinfeger-Prüfbetrieb beenden
■ Automatisch nach 30 Minuten
Oder
■ Tippen Sie auf x
gruss gerd
Hallo Rüdiger,
jetzt im Juni hättest du den guten Mann gar nicht ins Haus lassen sollen.
Er darf diese Messungen nur in der Heizsaison durchführen und die endet in Deutschland im April.
Informiere bitte die zuständige Schornsteinfeger Innung was der da macht.
Fall er dafür etwas in Rechnung stellt, würde ich das nicht bezahlen.
VG Michael