A9F0 nach Einbau Gasdruckregler mit Gasmangelsicherung

Hallo Firma Viesmann.

Wie kann dieser Fehler behoben werden. Es wurde die o.g. Sicherheitseinrichtung montiert und das Gas wieder aufgedreht. Wo ist jetzt das Problem. Hat die Pa2 einen geheimen Gasdruckmesser als Fehlererkennung. In der Fehlerbeschreibung ist keine Erklärung zu finden. Der Gasdruck hat sich auch nicht verändert. DIE Spitzenlasttherme ist ohne Störung gestartet. Was kann getan werden???? 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Viessmann,

Danke für die Antwort.
Diese ist leider nicht zielführend. Die beschriebenen Lösungen Item52 funktionieren nicht. Nochmals der Gasdruck in meinem Haus ist 27 mbar laut Messprotokoll. Kann das PA2 damit umgehen.
Wenn nein, A9F0 kommt immer wieder, was ist dann die Lösung.
Gruß aus Düsseldorf 

Hallo eltrorat

 
 

 

 

gasregeldruck  fA9F0 hatte ich auch schon  3 mal das letzte mal am 25.07.24

( habe einfach fehler quittiert )

druck 24-50mbar so kommt das gas an laut sw

falls es öfter ist bekomme ich  einen druckminderer  egb.

 

im sommer kann s mehr werden 

 

 

gruss gerd

In der Serviceanleitung steht klar:

 

  • 17,4 bis 25 mbar (1,74 bis 2,5 kPa): Gerät in Betrieb nehmen.
  •  
  • Über 25 mbar (2,5 kPa) Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten und Vordruck auf 20 mbar (2,0 kPa) einstellen. Gasversorgungsunternehmen (GVU) benachrichtigen.

 

Dein Gasdruck ist also zu hoch, würde erst mal den Gasversorger fragen, evtl. ist sein Regler defekt oder falsch eingestellt.

Gruß
Heizing

Hallo 

ich werde da jetzt kein Pferde scheu machen,

Anlage läuft

und wenn ist das sache der install firma,

aber 3mal seit nov.2021

 

gruss gerd