abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200 S Warmwasser wird nicht warm!

Hilfe!!!

Seit gestern Abend wird das Warmwasser nicht mehr warm.

Soll 50 Grad

Ist 31 Grad

 

Der Verdichter läuft an schaltet bereits bei Verdichtertemp. ca. 40 Grad ab.


Keine Störung nichts, Warmwasser wird einfach nicht warm.

Anlage ist ca. 6 Monate in Betrieb.


Hat jemand eine Idee???

 

IMG_3516.jpeg

IMG_3515.png

19 ANTWORTEN 19

Hatte ich gestern Nachmittag bei unserer Vitocal 252A ebenfalls. Dachte zunächst, dass sei eine Folge von dem ca. 30 min städtischen Stromausfall am Vormittag. Unser Stromnetz wird stetig instabiler...

Mal sehen wie es heute ausgeht...

Bei uns gab es keinen Netzausfall…..

Komisch ist es, dass keine Fehler angezeigt werden und der Verdichter be ca. 38 Grad abschaltet. So kann das Wasser nicht warm werden.

 

Hallo @Darek007 

 

Zur Entlüftung des WW-Speicheraustauschers ist ein HB-Eingriff erforderlich. Geben Sie bis dahin den Betrieb des elektrischen Durchlauferhitzers für WW frei (dieser funktioniert auch im ECO-Modus), wenn Sie die Zieltemperatur von WW erreichen möchten.

 

VG

Warum Entlüftung des WW-Speichertauschers? 
Wie kommst du da drauf?

Notbetrieb ist aktiv und Warmwasseraufbereitung läuft jetzt auch.

Aber warum nicht über die Wärmepumpe?

Hallo @Darek007 

 

Überprüfen Sie den Pumpenfluss, wenn WP im WW-Heizbetrieb ist.
Sie werden feststellen, dass der Durchfluss aufgrund der Luftansammlung im WW-Speicheraustauscher stark schwankt.
Aufgrund von Durchflussschwankungen oder zu geringem Durchfluss schaltet die Steuerung den Kompressor ab und anschließend wird das Trinkwasser mit einem zusätzlichen elektrischen Vorlauferhitzer erwärmt, sofern dieser freigegeben ist.

Wenn der WW-Speicherwärmetauscher entlüftet ist, erfolgt die WW-Erwärmung wieder nur mit dem Kompressor.

 

VG

ok….., wird dann kein Fehler angezeigt?

was heißt HB-Eingriff?

und vor allem warum passiert so etwas?

kann doch eigentlich nicht sein, oder?

 

kann ich nicht selbst entlüften?

Hallo @Darek007 

 

Sie können das Entlüftungsprogramm im Startup-Assistenten ausführen.

 

2024-05-09 15_47_54-6176424VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

Eine ordnungsgemäße Entlüftung kann jedoch nur durch gleichzeitiges Befüllen und Entleeren sowie durch Stellung des 3/4-Wegeventils in Stellung WW-Heizung erreicht werden.

 

2024-05-09 15_48_27-6176424VSA00003_1.PDF – Google Chrome.png

Ob Sie es selbst machen, hängt von Ihren Fähigkeiten ab.

 

Da an der WP nichts auszusetzen ist, kommt es zu keiner Störung, allerdings hätte zumindest eine Warnung erfolgen können, dass sie die WW nicht mit dem Kompressor aufheizen kann.

 

VG

Das Programm kenne ich…., kriege ich hin.

Aber warum muss der WW-Kreis entlüftet werden? Die Anlage läuft doch schon über mehrere Monate.

Und bei der IB wurde der Warmwasserkreis über die Zapfstellen entlüftet….

 

Ich habe den Notbetrieb jetzt ausgeschaltet und die Wärmepumpe läuft jetzt gar nicht an.

 

Kann ich im Servicelevel, Zugang kenne ich, noch etwas prüfen?

Hallo @Darek007 

 

In der WW-Speicherspirale sammelte sich Luft ( Wärmetauscher).

 

Der WP startet, wenn die WW-Temperatur unter die Hysterese fällt und ein ausreichender Durchfluss an der internen Pumpe vorhanden ist.

 

Es tut mir leid, wenn der Text unverständlich ist. Ich hoffe, Sie verstehen jetzt, was ich wollte. Alles wurde mit Google Translate ins Deutsche übersetzt.

 

VG

 

 

IMG_3517.jpeg

 lief eine zeitlang und wieder aus…..

warmwasser soll 55 Grad

ist 41 Grad

IMG_3518.jpeg

Hallo @Darek007 

 

Dabei ist auf den tatsächlichen Volumenstrom der internen Pumpe in l/h zu achten.

 

IMG_3517.jpeg

2024-05-09 17_23_05-ViGuide – Google Chrome.png

Die Informationen erhalten Sie im Hauptmenü – Informationen – Wärmepumpe – Volumenstromsensor.

 

VG

Läuft stabil bei 1360l/h

Hallo @Darek007 

 

Dann soll nun der WP den WW nur ​​noch mit dem Kompressor erwärmen.

Sinkt der Volumenstrom während des Betriebs kurzzeitig auf 0, wird der Kompressor abgeschaltet.

 

VG

Hallo @Darek007 

 

Wie hoch ist der Volumenstrom jetzt noch stabil?

 

VG

Bleibt stabil bei ca. 1360L/h und geht nie gegen 0.

 

Hallo @Darek007 

 

Dann heizt er nun mit dem Kompressor den WW auf die gewünschte Temperatur.

 

VG

Nein, geht immer wieder aus und die WW Temperatur bleibt bei ca. 42 Grad.

Geht nicht.

 

Hallo @Darek007 

 

Dann ist das Eingreifen eines Servicetechnikers erforderlich, da es aus dieser Entfernung schwierig ist, die Ursache herauszufinden.

 

VG

Top-Lösungsautoren