Hallo! Ich habe eine Gasheizung mit Solarthermie bestehend u.a. aus folgenden Kompontenten welche meine FBH (~170m2) und mein Warmwasser versorgt: - Vitodens 200-W B2HA-19 (SN 7513684405782105) - Kesselkreisregelung (SN 7509353413280107) - Vitocell 100-W CVUA (SN 7428111401243109) Aktuell wurde die Heizung wie folgt von mir eingestellt: - Heizkurve: Neigung 0,4 / Niveau 0 - Raumsolltemperatur: 20 Grad - Reduzierte Raumsolltemperatur: 16 Grad - Warmwassertemperatur Soll: 55 Grad - Reduzierter Betrieb zwischen 21 Uhr und 3 Uhr - Warmwasser Betrieb zwischen 5:30 Uhr und 20:30 Uhr - Warmwasser Umwelzpumpe aktiv zwischen 6 Uhr und 20 Uhr Der Brenner startet manchmal bis zu 20 mal am Tag. Manchmal startet der Brenner sehr oft kurz hintereinander (siehe Screenshot, weißer Streifen in der Übersicht). Ich würde gerne verstehen warum die Heizung das macht. Ich vermute es hängt irgendwie mit der Raumtemperatur zusammen weil es immer aufzutreten scheint wenn ich stosslüfte. Wie und wo misst die Heizung die Raumtemperatur (IST)? Wo könnte ich nach einem solchen Sensor suchen? Im Detailscreenshot sieht man auch, dass die Kessel/Vorlauftemperatur unter dem SOLL ist. Das würde erklären warum der Brenner angeht. Aber warum geht er dann gleich wieder aus? Wie sinnvoll ist meine Heizungseinstellung generell? Der Hintergrund der Frage ist, dass die Heizung jahrelang vom Heizungsbauer mMn deutlich zu hoch eingestellt war. Das war OK weil die Kinder noch klein waren. Jetzt habe ich mich mit der Heizung mal näher beschäftigt, alle Daten ausgelesen, und die Einstellungen mMn optimiert (Heizkurve deutlich gesenkt, reduzierter Betrieb für Heizung/Warmwasser, reduzierte Laufzeit Umwelzpumpe). Vielen Dank Lars