Ich habe den Puffersensor mal Neupositioniert und das führt aktuell anscheinend dazu, dass die WP konstant modulieren durchläuft und nicht mehr Taktet (siehe Bild Stand 06.02.). Zum Testen habe ich gestern eine Nachtabsenkung von 22°C auf 20°C durchgeführt, um zu prüfen wie sich der VL entsprechend einstellt. Während der Nachtabsenkung hat sich die Anlage ausgeschaltet und ist dann zum Ende wieder hochgefahren und fährt aktuell wieder konstant modulierend (siehe Bild Stand 07.02.). Aktuell wird ja dann der Pufferspeicher nicht Be- und Entladen, sondern konstant mit Wärmeenergie versorgt. Ist das denn dann der richtigere Ansatz, die Anlage eher konstant durchlaufen zu lassen, anstatt das sich durch die Be- und Entladung die Taktungen einstellen?