Davon ab finde ich den Volumenstrom sehr grenzwertig. Pumpleistung steht auch nur bei 53%. Es sollten schon 1200l/h sein, beim Abtauen besser noch mehr. Hier wäre der SOLL und IST Wert bezüglich Pumpeinstellung interessant zu wissen. Die Heizkurve würde ich auch etwas anpassen,1200 Starts und nur 1700 Betriebsstunden wären für mich ein Signal hier tätig zu werden. WW würde ich auf Grund der Legionellen Gefahr mindestens auf 48-50 Grad erhitzen. Und einmal die Woche auf über 60. Soviel spart man nicht ein beim WW. Aber auch hier, jeder wie er meint.