Hallo Zusammen, zuerst mal ein frohes neues Jahr und vielen Dank an @MrCube42 und @Guennie für diese ausführliche Grundlage zur Fehlersuche bzw. Einstellungssuche. Ich bin auch ein geplagter betroffener der tollen Software der Vitocaldens 222-F unsere Anlagen Historie geht inzwischen und unzählige Serviceeinsätze zurück. Inzwischen geht zumindest die Anlage nicht mehr dauerhaft auf Störung bei genau 0 Grad Außentemperatur. Jetzt aber zu der oben genannten Taktproblematik. Diese sieht bei mir auch alles andere als zufriedenstellend aus. Die Statistik sagt hier glaub ich mehr als 1000 Worte. Inzwischen bin logge ich ebenfalls die ganzen Temperaturen mit und mir ist auch aufgefallen das mein Puffertemperatur Sensor scheinbar einen falschen Wert liefert. Gestern habe ich mal beim Sensorabgleich +3,5K eingetragen und schon wird es langsam besser. Die Änderung fand um 22:26 Uhr statt, seitdem sind die Laufzeiten etwas besser. Was mir heute aufgefallen ist, ist das meine Anlage nie unter ca. 50% der Heizleistung geht der WP geht. Gibt es hier eine min Leistungsgrenze in der Regelung? Viele Grüße Florian