Hallo Liebe Community, ich habe hier schon ein paar Thread bezüglich der Vitocaldens 222-F und dem häufigen Takten gelesen. Jedoch möchte ich gern nochmal ein Thread bezüglich meiner Anlage der kleinen A.26 aufmachen. Unsere Anlage ist inzwischen seit Dezember 2020 in Betrieb und läuft seit Februar 23 ohne andauernde Fehler. Inzwischen überwache ich unsere Anlage dauerhaft, da mit das sehr häufige Takten mit hoher Leistung aufgefallen ist. Laut Statistik hat unsere Anlage in den 4 Jahren Betriebszeit 14902 Verdichter Starts bei einer Gesamtlaufzeit von 4198h. Darauf ergibt sich eine Durchschnittliche Laufzeit von 0,281h. Aufgeteilt auf die Belastungsklassen sieht das wie folgt aus: Belastungsklasse 1 = 487h Belastungsklasse 2 = 569h Belastungsklasse 3 = 1539h Belastungsklasse 4 = 1019h Belastungsklasse 5 = 584h Unsere Anlage ist mit dem Standardpufferspeicher ohne Mischer mit einem Heizkreis für Fußbodenheizung gebaut. Folgendes ist mit Aufgefallen: 1. Die WP geht nicht unter eine Frequenz von 45 Hz bzw. 55% Nominal Load = ca. Heizleistung ca. 5kW Heizleistung. 2. Die Sekundärpumpe läuft dauerhaft auf 90% Für mich sieht es so aus, als ob die Anlage bei 55% noch zu viel Leistung bringt um die Vorlauf/Puffertemperatur sauber einzuregeln um eine lange Laufzeit zu erzielen. Läuft die Anlage im Brennerbetrieb (unterhalb 4°C) Moduliert der Brenner auf ca. 16% und kann so nahezu dauerhaft laufen. Gibt es eine Minimal Leistungsuntergrenze für die WP? Denn dieses häufige Takten (siehe letzte 24h unten) kann auf Dauer ja nicht das wahre sein... @Flo_Schneider Kann es sein, dass in der Anlage eine Minimal Leistungsuntergrenze eingerichtet ist? Vielen Dank im Voraus. Grüße Florian