Hallo Stalf, wir haben auch eine 250-AH und letzten Winter funktionierte bei uns die Umschaltung im ökonomischen Betrieb nicht. Kurz vor Weihnachten haben wir ein Update auf die Version 2440 bekommen. Damit funktioniert es prinzipiell. Wenn es kälter wird kommt irgendwann der Kessel dazu. Wenn es richtig kalt ist heizt der Kessel, wenn es wärmer ist ausschließlich die Wärmepumpe. Bei Temperaturen, bei denen es ökonomisch fast egal ist, ob mit Gas oder Wärmepumpe geheizt wird, schaltet die Anlage sehr häufig die Wärmepumpe ein und aus. Es scheint dann so zu sein, dass der Kessel durchläuft und immer wieder für kurze Zeit die Wärmepumpe zugeschaltet wird. Da bei uns die Temperaturen länger gerade um diesen Punkt pendeln, führt dies zu einer sehr großen Zahl an Verdichterstarts. Daher habe ich die Anlage wieder auf den bivalent alternativen Modus mit einer Temperaturschwelle geschaltet. Damit wird dann entweder mit Gas oder mit Wärmepumpe geheizt und die ständige Umschalterei passiert nicht. @Flo_Schneider Warum schaltet die Anlage im Übergangsbereich so oft den Verdichter ein und aus? Gibt es noch Bestrebungen den ökonomischen Modus zu verbessern, evtl. durch hinzufügen einer im Idealfall sogar einstellbaren Hysterese?