Hi zusammen, wir sind heuer die erste Heizsaison im Haus und ich bin gerade am Tüfteln und Probieren um die idealen Einstellungen für unsere Vitocal 200-S zu finden. Ich hatte am Anfang etliche Probleme mit den Fehlercodes AA, D6 und A9. Das Problem wurde durch einen Viessmann-Techniker vor Ort mittels neuer Platine behoben (gab hier scheinbar bekannte Probleme bei der Hauptplatine die dieses Fehlerbild auslösten). Dabei wurde unter anderem auch gleich noch der Codierstecker auf die neueste Version aktualisiert. Punkt 1: Stromverbrauch Nach der Behebung des Problems habe ich mich unter anderem auch mit dem Stromverbrauch beschäftigt. Bei den aktuell vorliegenden AT zwischen 0°C und -5°C schwankt der Stromverbrauch zwischen aktuell 40-60 kWh pro Tag. Die WP läuft bei den aktuellen Temperaturen auf Dauerbetrieb und taut regelmäßig ab (alle 30min). Stromverbrauch im Dezember (Heizen und WW) lag bei etwa 1100 kWh (gegen Anfang des Monats waren die Temperaturen oft noch bei +5°C, wodurch der Stromverbrauch zu Monatsbeginn noch deutlich geringer war mit etwa 35 kWh pro Tag) Aufgefallen ist mir dabei vor allem dass der Stromverbrauch auch sehr stark mit der Vorlauftemperatur abhängt (bei konstanten Außentemperaturen). Bei AT -4°C und VLT > 31°C liegt der Stromverbrauch bei etwa 2,1kWh. Sinkt die VLT auf 30°C ( z.B. durch Reduzierung der Soll-Temp) sinkt der Stromverbrauch auf rund 1,1 KWh. Das ganze lässt sich relativ leicht reproduzieren, da ich das Setup mit reduz. Soll-Temp aktuell in der Nacht fahre. WW-Bereitung erfolgt aktuell 1x pro Tag (Tagsüber zwischen 9 und 17 Uhr) Zirku-Pumpe wurde deaktiviert E-Heizstab wurde deaktiviert (1x im Endanwendermenü bzw. mittels Zeitschaltung auf permanent 0 und 1x zusätzlich in Codierebene 1). Durchlauferhitzer (Stufe 1 und 2) zeigt im Menü aktuell 0h an. Wurde im Menü aber auf maximale Leistung von 3kw begrenzt. Ich bin mir bewusst, dass höhere VLT mit höherem Stromverbrauch einhergeht, aber ein Anstieg um knapp 100% erscheint mir dann doch sehr viel - zumal die AT im beobachteten Zeitraum sehr konstant war. Punkt 2: Dimensionierung Ausgehend vom obigen Thema zum Stromverbrauch hab ich mir die Frage gestellt, ob die WP vom HB korrekt dimensioniert wurde. Eine Auskunft zur Heizlast habe ich bis dato nicht bekommen. Die Heizlastberechnung die ich teils selbst gemacht habe bzw. mittels Online-Tools endet immer wieder mit einer Heizlast von rund 11 kW an, wodurch die Vitocall 200-S D.08 mit Wärmeleistung von 7kw deutlich unterdimensioniert wäre. Was mir allerdings bei der Berechnung aufgefallen ist, dass die Heizleistung sehr stark von der Luftwechselrate abhängig ist - im Energieausweis wurde mit 0,25 1/h kalkuliert (ergibt Heizlast von 6 kW) - rechnet man allerdings mit 0,5 1/h der als gängiger Wert auf etlichen Portalen angegeben wird, kommt man bereits auf 10 kW) Wenn ich das Thema mit Stromverbrauch und Heizlast beim HB anspreche, dann bekomm ich in der Regel nur als Antwort dass a) die Wände noch teilweise feucht sind, weil wir die erste Heizsaison haben, b) der Außenputz nicht vorhanden ist und dadurch ein erhöhter Wärmebedarf entsteht und c) der Stromverbrauch komplett normal ist. Sind die Werte bzw. das Verhalten der Anlage im Normbereich, oder habe ich hier irgendwo ein Problem mit der Anlage? Hier noch die Eckdaten zur Anlage und dem Objekt Haus steht in Niederösterreich Nur FBH AT-geregelt, keine ERR, alle Ventile komplett offen WP ist die einzige Wärmequelle im Haus Beheizbare Fläche: 280 m2 (ganzes Haus hat FBH verlegt) Neubau aus dem Jahr 2023: 50cm Ziegel (aktuell noch ohne Außenputz) HWB: 36 kWh/m2a (lt. Energieausweis) Heizlastberechnung vom HB: bisher nicht erhalten Wunsch-Innentemperatur 22-23 °C Meine Heizungskonfiguration sieht wie folgt aus: Vitocal 200-S AWB-E-201.D08 Kombispeicher: 300l WW / 100l Puffer alles läuft über einen HK mit Pumpe Heizkurve derzeit: 0,2 / 2 (es wurde schon viel probiert) Soll-Temp derzeit: 22°C Spreizung ungefähr 2 °C Puffer-Temperatur-Verlust: 2°C (VLT von 30° ergibt FBH-VLT von 28°) Ich freue mich über konstruktiven Input zu meiner geschilderten Problematik bzw. kann mir einer von euch ja die Heizlast bestätigen?
... Mehr anzeigen