Das was bei Deiner Heizkurve auffällig ist, diese ist komplett „schief“ eingestellt……wenn Du ein gut gedämmtes Haus hast, passt diese so überhaupt nicht…hier mal eine Erklärung dazu: Du hast in der Heizkurve zwei Werte: Niveau und Neigung. Beide Werte machen k9mplett unterschiedliche Dinge. Mit dem „Niveau“ hebst Du die gesamte Heizkurve nach oben. Mit der „Neigung“ stellst Du die VL Temperatur Änderung bezogen auf Außentemperaturänderungen ein. Das bedeutet folgendes für eine Grundeinstellung zum beginnen: Alle Heizkörper in allen Räumen voll aufdrehen Die Neigung als Erstes mal um einiges flacher einstellen. Und dann das Niveau mal hochstellen, und zwar so weit, das Du zb. bei der aktuellen AT (zb. 10°C) eine VL Temperatur von 50°C hast. Ist sicher sehr hoch angesetzt, aber mal als Basis, damit Du das Haus auf Temperatur bekommst. Sollten nun mit dieser Einstellung die Räume zu warm werden, dann nur das Niveau etwas senken. Haben sich alle Raumtemperaturen in der gewünschten Höhe eingestellt, zb. auf 21°C, dann hast mal eine Basis. Nun zur Neigung: Nun musst Du beobachten, was passiert, wenn die Außentemperaturen kälter werden: Werden Die die Räume dann zu kalt, dann ist die Neigung etwas steiler zu stellen Werden die Räume dann zu warm, dann ist die Neigung noch etwas flacher zu stellen Ist die Neigung korrekt, dann hast in den Räumen immer die gleiche Temperatur, egal wie sich die Außentemperaturen einstellen……. lg Guennie