Ja ich habe eine neue Inbetriebnahme gemacht und das System ohne Puffer konfiguriert. Ich habe eine Vitocal 200 S, 8 KW mit OneBase Regelung Bj. 2024, also ein aktuelles Gerät, SW 2532, außerdem ein 400l Pufferspeicher für Heizung und eine separate BW-WP. Ich bin selbst Heizungsbauer aber normal in beruflich nicht im Bereich Wärmepumpen für EFH unterwegs. Aber meine eigene WP sollte schon optimal laufen, schon wegen der eigenen Berufsehre. 😄 Die Heizungspumpe ist nach der Umstellung trotzdem weitergelaufen obwohl die Regelung ja keine separate Pumpe für den Heizkreis hat, wenn der Puffer deaktiviert ist. Da ich der Sache aber nicht ganz getraut habe. Habe ich dann einfach die Heizkreispumpe auf externen Dauerstrom geklemmt, so dass die 24/7 läuft. Ich vermute aber es wäre auch so gegangen. Ich hatte vor der Umstellung ähnliche schlimme Leistungskurven wie hier gezeigt. Mir war natürlich sofort klar, dass hier was nicht stimmt. Wenn die WP vernünftig moduliert muss das anders aussehen. Dafür gibt es nur zwei vernünftige Erklärungen. Entweder die Pufferregelung macht nich das was sie soll oder der Fühler für die Puffertemperatur sitzt falsch oder misst Misst🫣 Nachdem ich die Regelung auf Vorlauftemperatur direkt an der WP umgestellt habe und die Regelung den Puffer praktisch garnicht sieht, funktioniert alles wie es soll. Die WP regelt die VL Temp. entsprechend der Heizkurve sehr exakt ein (+-0.5 K) und die Wärmepumpe moduliert vernünftig, so wie es sein soll. Zusätzlich habe ich die Hysterese von +- 2 K auf 4 K erhöht und die Konstante für die AT Korrektur von 5 auf 30 Minuten erhöht. Das hat wirklich nochmal eine ruhigere Regelung gebracht. Soweit bin ich jetzt zufrieden mit meiner Anlage. Schöne Grüße Martin