Vielen Dank für die schnelle Antwort. Inzwischen hat der Heizungsbauer die Luft über die Heizkörperentlüftung aus dem System entfernen können. Ich habe heute über den Aktorentest nochmal geprüft das die Durchflüsse in Stellung Puffer und in Stellung Heizkreis stabil sind und das sind sie nun. Bleibt die Frage warum der Entlüfter der Ausseneinheit das nicht geschafft hat. Im Abtaubtrieb war der Durchfluss nur kurzzeitig 0, er stiegt dann innerhalb von Sekunden wieder auf über 2000l/h fiel dann aber kurze Zeit später wieder. Die Luftblase wurde also definitiv immer im Kreis gefahren. Ich hätte erwartet das der Entlüfter der Aussenheit die Blase abscheidet, aber das scheint nicht geklappt zu haben.