Hallo , Anlagenschema 6: Ein Heizkreis ohne Mischer A1 (Heizkreis1) und ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung 00:6 Wert stellt sich automatisch ein Das passt doch!! . 2 Mischerkreise wäre 00:10 https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/vitodesk/schemes/4742556_02/Documents/4742556_2505_02.pdf Öffne bitte das SM1 Modul. was macht die Status LED? Ich würde die Vitotronic ausschalten, das SM1 Modul abklemmen, evtl mit Kodierung 54 das SM1 Modul auskodieren und schauen ob der Fehler dann weg ist. Dann wieder ausschalten und das SM1 wieder anschließen. Was ist der 2. KM Bus-Teilnehmer?? Zusätzlich muss du an Hand dem verlinkten PDF kontrollieren: -ob ALLE Sensoren an der Stelle am Speicher montiert sind, ob es an der richtigen Buchse des SM1 angeschlossen ist und ob der Wert den die Regelung für diesen Sensor anzeigt plausibel ist. -Test des Umschalt-Ventil der Rücklauf-Anhebung. In gefühlt 50 % der Fälle ist der Motor falsch verkabeln oder das Ventil falsch montiert. Das kannst du im Relais-Test ausprobieren. -Sind alle Pumpen so angeschlossen wie im Schema? Welche Heizkurven haben die beiden Heizkurven? VG