Hallo Wolfi91! Ein zu niedrige VLT wie von @divanc vermutet würde den Taupunktsensor mit "Feuchteanbauschalter D5" auslösen und nicht mit "Schutzeinrichtung Primär CA". In der Service Anleitung der vitotronic 200 WO1C gibt es dazu einen Hinweise auf Seite 323 unter Sensor F11: Feuchteanbauschalter 24 V Hinweis: Falls Feuchteanbauschalter 230 V~ (Anschluss an X3.8/X3.9) bei Kühlung verwendet wird, Brücke einlegen, sonst geht die Wärmepumpe nicht in Betrieb (Meldung „CA Schutzeinricht. Primär“). Ich vermute mal das die Brücke fehlt - oder es wurde auch gar kein 230V Taupunktsensor an X3.8/X3.9 installiert. Gruß Gwyn