Bei der rein witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung wird die Heizkennlinie durch folgende Einstellgrößen beeinflusst: - Neigung - Niveau - Raumtemperatur-Sollwert (für normales, reduziertes und Komfort-Heizprogramm) - (Außentemperatur) Es sind bei Viessmann also drei Einstellgrößen vorhanden, die die Lage der Heizkennlinie in Abhängigkeit von der Außentemperatur bestimmen. Die Vorstellung, dass bei Einstellung eines Raumtemperatur-Sollwertes von 20°C sich ein tatsächlicher Raumtemperatur-Istwert von 20°C ergeben müsse, ist leider falsch. Das ist für Laien unter anderem deshalb schwer nachvollziehbar, weil die Bezeichnung Raumtemperatur-Sollwert unglücklich gewählt ist (zumindest bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung), weil sie falsche Vorstellungen erweckt. Wenn Empfehlungen für die Optimierung der Heizkennlinie gewünscht werden, dann könnten die Einstellempfehlungen in diesem Thread erfolgen.
... Mehr anzeigen