Hallo zusammen, zur Optimierung des vielen Taktes meiner Vitocal 200-S 201.E10 habe ich mit dem "neuen" Parameter 1593 rumgespielt, also der Hysterese für den Puffer. Standardwert ist ja 2K / 2K. Ich habe jetzt den Abschaltwert testhalber mal auf 3K erhöht in der Hoffnung, dass das Wasser im Puffer etwas wärmer wird und die WP länger läuft und es dann auch länger bis zum nächsten Takt dauert. Die Änderung wurde ca. 15 Uhr gemacht - das neue Verhalten ist jetzt aber, dass die WP super lange läuft und mit dauerhaften 1kW+ die Vorlauftemperatur auf mindestens 50 Grad versucht - das ist aber ja definitiv deutlich mehr als 1K im Vergleich zu vorher. Setze ich den Wert wieder auf 2K/2K ist dieses Verhalten sofort wieder weg ("Loch" gegen 19 Uhr). Hier mal ein Graph vom Stromverbrauch sowie der Vorlauftemperatur: (den Peak gegen 14 Uhr einfach ignorieren, das war die Erhöhung wegen SmartGRID (PV Überschuss). Kurzfassung des Umgebung: Vitocal 200-S E10, Reihenmittelhaus BJ 1961, gut saniert und gedämmt, ca 110qm beheizte Fläche. Fußbodenheizung im Wohnzimmer und Kinderzimmer mit zweitem Kreislauf und Mischer (Vorlauf ~32 Grad). Alle anderen Zimmer mit Heizkörpern, wobei hier nur Bad und WC wirklich laufen. Hat schon jemand anderes Erfahrungswerte mit der neuen Pufferhysterese gesammelt oder kann sich das Verhalten erklären? Vielleicht hab ich auch komplett falsch verstanden, was der Wert tut 🙂 Danke schon Mal und Grüße, Alex