Wurde wirklich eine 250-A und keine 250-AH(ybrid) verbaut? Dann ist kein Master/Slave Betrieb möglich. Laut dem Schema 4805346 gibt es auch keine elektrische Verbindung zur Steuerung zwischen WP und Gaskessel. Es ist eine einfache hydraulische Einbindung. Warmwasser wird nur durch den externen Wärmeerzeuger, d.h. Gaskessel erzeugt. Die Heizkurven an beiden Geräten muss bei bei beiden identisch eingestellt werden. Warum wurde diese Konfiguration gewählt? Hier noch ein Zitat aus dem Schema: 1) Um die Wärmepumpe effizient zu betreiben, ist es erforderlich deren Vorlauftemperaturen bei witterungsgeführtem Betrieb so niedrig wie möglich zu halten. Durch die in diesem Anwendungsbeispiel gewählte einfache hydraulische Einbindung, ist eine komfortable und effiziente Trinkwassererwärmung allein durch die Wärmepumpe nicht möglich. Die Trinkwassererwärmung wird hierbei von dem zusätzlichen Wärmeerzeuger übernommen. Daher wird der Warmwassertemperatur-Sollwert für den Wärmepumpenregler auf einen niedrigen Wert eingestellt. 2) Die Freigabezeiten für die Heizkreise müssen an der Regelung der Wärmepumpe mit den Freigabezeiten der Regelung des zusätzlichen Wärmeerzeugers abgeglichen werden. Die Heizkennlinie (Neigung/Niveau) muss an der Regelung der Wärmepumpe an die Einstellungen der Regelung des zusätzlichen Wärmeerzeugers an die Heizkennlinie (Neigung/Niveau) des Heizkreises mit der höchsten Vorlauftemperatur angepasst werden!