Besten Dank! Unsere Installationsfirma hat Ende letzter Woche die Leitungen von unser WP-Inneneinheit (Vitocal 200-S) zur FBH des Hauses gedreht, so dass Vor- und Rücklauf getauscht wurden. Danach wurde es in den Räumen deutlich wärmer - die FBH lief offenbar effizienter. Am Samstag Mittag war - wie geplant - zwischen 12:00 und 13:00 Uhr die Hygienefunktion für das Warmwasser aktiv (Schutz vor Legionellen). Dabei fiel mir auf, dass während die Vorlauftemperatur (WW und FBH) auf 66°C hoch gefahren wurde, nicht die Leitung, die von der WP-Inneneinheit zum Vorlauf der FBH (links) führte erhitzt wurde, sondern die Leitung des FBH-Rücklaufs zur WP-Innenenheit (rechts). Kann es sein, dass im Inneren der WP-Inneneinheit noch etwas verdreht ist? Oder ist das ein normales Verhalten dieser WP-Inneneinheit der Vitocal 200-S während des Hochfahrens der Temperatur? Im Normalbetrieb (bei ca. 32°C Vorlauftemperatur) ist es genau andersrum: da zeigt die linke mechanische Temperaturanzeige (Vorlauf) ca. 30°C an, die rechte (Rücklauf) ca. 28°C. Besten Dank vorab für Ihre Einschätzung!