Der Grund für die "Heiz-Verweigerung" vom 16.4. dürfte somit A6:16 gewesen sein. Entspricht 23 Grad der effektiv gewünschten Raumtemperatur? Wenn nein, entsprechend richtigstellen - das Ein-Ausschaltverhalten der Umwälzpumpe hängt auch davon ab (siehe Adresse A5). Niveau 15 ist immer noch sehr hoch, ist das wirklich nötig? Es sollte nicht sein, dass eine zu hohe Vorlauftemperatur durch die Thermostatventile "heruntergeregelt" wird. Wie warm die Heizkörper werden ist eigentlich egal, wichtig ist nur die erreichte Raumtemperatur. Bei hohen Aussentemperaturen ist es völlig normal, dass die Heizkörper nicht heiss werden, sondern nur (lau)warm. Bei sommerlichen Temperaturen kann die Heizung ganz aus bleiben, und diese Sommer-Winter-Umschaltung kann man mit Codieradresse A6 automatisieren.