Hallo Flo, danke für die prompte Antwort! Nein, 54°C sollten die WP nicht überfordern 🙂 Die Temperatur ist im Normalbetrieb auf 49°C eingestellt. Leider kann man diese aber nicht einfach via Modbus überschreiben. Dazu weist die Datenpunktliste kein entsprechendes Register aus. Stattdessen habe ich folgende Register gesetzt: 40005 (Externe Sollvorgabe für das Betriebsprogramm der Warmwasserbereitung) auf 3 für Temperatur-Sollwert 40004 (Externe Vorgabe für den Warmwassertemperatur-Sollwert) auf 540 für 54°C 40003 (Externe Anforderung) auf 4 für Modbus Die Werte, die ich geschrieben habe, werden anschließend auf korrekt auf dem Web-Interface des Wago-Gateways angezeigt. Auch die Register 30001 (Externe Anforderung: Status) und 30002 (Warmwasser Betriebsprogramm: Ist) zeigen dann die neuen Werte an. Auch der Wert 540 wird im Web-Interface als 54°C angezeigt. Nur es tut sich nichts. Die WP bleibt aus und die Temperatur des Warmwassers bei den normalen 49°C. Ich hänge noch einen Screenshot von den betreffenden Registern aus dem Web-Interface an. Weihnachtliche Grüße, Ole