@Florian-- >> offen und das Wasser fließt entsprechend der FBHZ-Länge bei 1-1,5L/min. Bei den Längeren Stecken sind die Ventile auch zu 100% aufgedreht. Auf wie viel Liter pro Minute kommst du dann in Summe?? Die Sekundärpumpe läuft schon mit 100%? >>Ein Überströmventil habe ich Wenn du dort mit dem Ohr ran gehst, rauscht das? fliest etwas durch den Bypass? Du musst dafür sorgen dass die 1400l/h durch die FBH gehen und möglichst nichts durch das ÜV. Vermutlich kannst du den Flow durch die Heizkreise proportional noch etwas erhöhen, wenn du das ÜV etwas weiter schließt. Mach das mal in kleinen Schritten. Wenn es Fehler D6 gibt, stellst du das ÜV wieder in die Ausgangsstellung, die du dir zuvor gemerkt/markiert hast. VG