Hallo Community, durch einen Arbeitskollegen bin ich auf das Thema Verdichterstarts aufmerksam geworden. Wir wohnen in einem gut isolierten, kubischen und Ende 2020 fertiggestellten EFH mit ca. 156m2 Wohnfläche (Fussbodenheizung) und einer Vitocal-222 S Erdwärmepumpe. Die Dichtigkeit des Hauses entspricht einem Passivhaus, Bei uns sieht es so aus das wir bei 4215h Betriebsstunden des Verdichters auf bereits 32555 Verdichterstarts kommen. Die Anlage ist seit Ende 2020 in Betrieb, d.h. im Schnitt 30 Verdichterstarts pro Tag. Zwischenzeitlich kamen wir auf 50 Verdichterstarts pro Tag, weshalb ich die Zeiten der Zirkulationspumpe gesenkt habe, die war auf 24h Dauerbetrieb eingestellt. So kommen wir aktuell seit dem 29.12. auf 37 Starts pro Tag. Ich habe soweit möglich die Konfiguration abfotografiert und hier angehängt. Unser betreuender Servicepartner bzw. Installationsbetrieb schweigt auf unsere Nachfrage. Ich würde mich über weitere Tipps/Vorgehensweisen für die Reduzierung der Verdichterstarts sehr freuen!