Hallo Markus, das Symptom aus deinem Beitrag hatte ich auch: " beim genaueren Betrachten der Wärmepumpe, habe ich festgestellt, dass nach jedem Heizen auch Warmwasser aufbereitet wird. Das ist sogar unabhängig, ob ich überhaupt Warmwasser (WW) entnehme! Die obere Speichertemperatur nimmt nach ca. 50min laufen der WP Stück für Stück ab, bis das untere WW Limit erreicht wird." Jetzt habe ich das Plastikteil auf das Messing-Teil geklebt mit 2-Komponenten-Epoxiharzkleber, damit kein Schlupf mehr vorhanden ist: 1 zu 1 Übertragung ohne Spiel. Die Hebel-Position 1 zu 1 exakt die wahre Position des Ventils wiederspiegelt. Wenn das Messing Teil nicht exakt auf Position gedreht wird, dann hast du das Symptom wie oben. Ich würde es jetzt eine Woche noch beobachten und rückmelden, ob die Maßnahme das Problem vollständig beseitigt hat. Gruß Jan