@HerrP echt schade, das du keine open3e hast. das mit der schwerkraftbremse ist nicht zu verachten, ich habe das sofort gemerkt, als ich die neue heizung in betrieb genommen habe. habe dann sofort schwerkraftventile installiert. aber trotzdem würde ich gerne den parameter codieren 🙂 also wie gesagt, ich helfe gerne weiter, auch wenn ich nicht viel ahnung habe. was mir bisher aufgefallen ist: - über IP das depictsystem, geht nicht - über IP Rohwerte lesen geht nicht was ich bisher gemacht habe: - 2855, Frostschutz von 1°C auf -9°C geändert (ori 010A00; new 01A6FF) - 1240, pumpe ausschalten im reduzierten Betrieb (ori 01; new 02) - 919, dämpfung außentemperatur (ori 0005; new 00B4) 128 x 10min = 1280min, also 21,3h 7 jetzt 18 x 10min = 180min, also 3h - 2426 von 1°C auf -9°C gesetzt, ist für die abschaltung der Pumpe da (ori 010A00000A00; new 01A6FF000A00) und jetzt wollte ich mich halt noch der 1791 widmen. So, und jetzt echt ein riessige Lob an ALLE und besonders HerrP für ihre Zeit hier zu forschen und zu schreiben, ohne all den informationen hier, hätte ich das nicht hinbekommen. Nebenbei, can2usb adapter hab ich mir bestellt 🙂 und wenn ich das mit dem iobroker hinbekomme, dann kommt mqtt und wenn das klappt, dann kaufe ich mir als nächstes so eine Himbeere 🙂 gruß bb