Wie 25.01.2024 beschrieben, wird in der App fuer meine WP ebenfalls neuerdings "Maximale Vorlauftemperatur 40 °C" angezeigt und die Kennlinie begrenzt. Ich ahne nun, wie das kommt ... Mit Parameter 200E, 300E und 400E wird fuer die Heizkreise 1 ... 3 die jeweils maximale Vorlauftemperatur fest gelegt. Heizkreis 1 habe ich nicht. Der bei meiner WP in 300E definierte Werte (40) wird in der App als "Maximale Vorlauftemperatur" angezeigt. Was jedoch fuer Heizkreis 3 in 400E eingetragen ist (60), wird nicht beachtet. Da ist vermutlich kuerzlich bei der Programmierung die Auswahl und Maximalwertbildung weggeflogen. Welch ein Programmierstil. Ich habe das zwar in der App als Feedback gemeldet. Da ich aber vermute, dass das keiner bei Viessmann beachtet, hoffe ich, dass hier jemand mit liest, der das weiter gibt.
... Mehr anzeigen